İp Kamera Sisteminde Network Sorunu?
-
merhaba
sitemizde bulunan fiber altyapıdan kamera izlenmekte ve kayıt alınmaktadır. bu yapıya kamera haricinde network üzerinden çalışan otomatik geçiş sistemi ve kartlı geçiş sistemi bağlandığında belirli bir süre sonunda kameralar haricinde diğer cihazlarda kopma yaşanmaktadır. güvenlik mobosunda bulunan network ağına bağlanmak için kamera harici diğer cihazlarda bu sorun daha sık yaşanmaktadır. fiber switchler ve normal switch resetlendiğinde sorun düzelmekte, belirli bir süre sonra tekrar kopma yaşanmaktadır. bazen bir gün stabil çalışıyor bazen 1 ay. aynı altyapıyı kullanan başka yerde stabil çalışmaktadır. cihazlar değiştirilmiştir. fiber kontrol edilmiştir. bunun başka sebebi ne olabilir?
-
network şişmesi olabilir hocam.
ama bence ip kameralar ve NVR da sıkıntı yok ise,
diğer cihazların elektriksel gücü ile alakalı adaptör sorunu vardır. yani kartlı geçiş sistemlerinin teknik servisini ara.
yada siwtchleri iade edin. yönetimsiz switch alın.
-
band management varmı, kartlı geçiş sistemine giden kablo uzunluğu kaç metre. problem cihazla değil alt yapıda (kablo mesafesi, kablo eskiliği, arızası ile gibi.) olabilir.
-
switchler değiştirildi. adaptörler değiştirildi. kablo mesafaleri standartların altında bırakıldı. cat kablosu en fazla 40 metre. fiber uzunluğu 3 km e yakın. fiber hatlar kontrol edildi. cat kabloları kontrol edildi.
en muhtemel network şişmesi gibi geliyor. eğer öyleyse çözüm nedir?
-
Esquire bunu yazdı
switchler değiştirildi. adaptörler değiştirildi. kablo mesafaleri standartların altında bırakıldı. cat kablosu en fazla 40 metre. fiber uzunluğu 3 km e yakın. fiber hatlar kontrol edildi. cat kabloları kontrol edildi.
en muhtemel network şişmesi gibi geliyor. eğer öyleyse çözüm nedir?
En basitinden cacti kurup switchlerin tüm portlarının trafiklerini takip edebilirsiniz. Switch'lerin markası nedir? Saturasyon yaşanıyorsa çözümü uplink dışındaki portların bant genişliğini kısıtlamak.
Kopma nasıl yaşanıyor hocam detay verebilir misin?
-
kopma şöyle yaşanıyor. bir anda kopma yaşanıyor. ping dahi atılamıyor.
-
Esquire bunu yazdı
kopma şöyle yaşanıyor. bir anda kopma yaşanıyor. ping dahi atılamıyor.
O zaman saturasyon ihtimali azalıyor. Switchlerin arayüzüne bağlanıp loglara baktınız mı?
Örneğin kartlı geçiş sisteminine erişim kesildiğinde;
Cihazların bağlı olduğu switch'e bağlanıp loglara ve switchlerin marka cisco ise cpu değerlerine bakın :)
Cihazların IP'leri statik olarak tanımlı, dhcp'den almıyorlar değil mi?
Tüm cihazlar aynı subneti kullanıyorsa her sistem için farklı vlan'lar oluşturmanız iyi olur.
Aklıma geleni yazıyorum, kurcalarken mutluka çıkar bir yerden sebebi :)j