    Arkadaşlar kurum her ay 500,00 TL - 600,00 TL arası kapasitiften ceza yiyor.

    Günlük değerleri ( 17:00 ) alıp oluşturduğum excel'e yazıyorum. Her gün muhakkak bir'inden ama fatura anlamında kapasitiften ceza yiyorum.

    Sayacı tedaş gelip bir takım cihazlar ile kontrol etti. Sorun yok dedi.

    Resmi yorumlayacak ve / veya çözüm önerileri sunacak arkadaşlara şimdiden tşk. ederim

  2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    iQsuz
    iQsuz's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Nisan/2008
    Erkek

    valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar

    güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum

  3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    YaSevYaTerkEt
    YaSevYaTerkEt's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Kasım/2007
    Erkek
    iQsuz bunu yazdı

    valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar

    güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum

    25 tane ( sanırım ) kondansatör var, konpanzasyon panosunda

  4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    iQsuz
    iQsuz's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Nisan/2008
    Erkek
    YaSevYaTerkEt bunu yazdı
    iQsuz bunu yazdı

    valla kapasitif gücü ortadan kaldırmak için kondansator kullanıyolar

    güç elektroniği alıyoruz ama tekniğini bilmiyorum

    25 tane ( sanırım ) kondansatör var, konpanzasyon panosunda

    hoca derste çok fazla olursada bi zararı olucağından bahsetti gibi hatırlıyorum ama tam emin değilim o yüzden yanlış bilgi vermiyim.

    belkide yeterli değildir kapasitörler.

  5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Zork.
    torpedo_XL
    torpedo_XL's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Ağustos/2005
    Erkek

    Hocam büyük ihtimalle kompanzasyonu yapan eleman düzgün yapamamış. Yaptıysa bile sonradan o firmaya yeni endüktif güç çeken bir makina alındıysa o da kompanzasyonu bozar.


    Detaylı sonuç için sayaçtan şirketteki toplam çekilen endüktif güç okunup kompanzasyon için gerekli kondansatör değerlerinin belirlenmesi lazım. Sonra belirlenen değerlerle sizin kompanzasyon panosundaki kondansatörlerini karşılaştırınca olay açığa kavuşur.

     

    Aynı şekilde bu durumun tersi de olabilir yani aşırı kompanzasyon. Yukarıda dediğim gibi sorunun ne olduğunun belirlenmesi için şirkette çekilen toplam endüktif gücü bilmen gerekir. Buraya yazarsan sana aşağı yukarı bir kompanzasyon hesabı yaparım :)

    torpedo_XL tarafından 07/Haz/13 22:28 tarihinde düzenlenmiştir

    Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. --Platon, Devlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    YaSevYaTerkEt
    YaSevYaTerkEt's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Kasım/2007
    Erkek

    Endüktif değer derken tam olarak ne istiyorsun :)

    YaSevYaTerkEt tarafından 07/Haz/13 22:31 tarihinde düzenlenmiştir
  7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    tutum
    tutum's avatar
    Kayıt Tarihi: 10/Eylül/2007
    Erkek

    Şimdi şöyle bir durum sözkonusu ki, kapasitif reaktiften cezaya girmişsiniz zaten. Bu çok fazla kapasitif yük var anlamına gelir, yani kondansatörleriniz az değil aksine fazla geliyor. Normalde kondansatörleri kademe kademe devreye sokan bir röle olması gerekiyor ve bunlardan bir tanesi de sabit kademedir muhtemelen. Şimdi resimden anlaşıldığına göre sizin kurum pek çalışmıyor yada endüktif yük çok az. Bu durumda ya kompanzasyon röleniz bozuk yada sabit kademe çok yüksek değerli bir kondansatör grubu. Bu arada endüktif reaktif hesaplarınızda bir hata var örneğin 06.06 tarihinde yüzde 42,13 olarak bulduğunuz değer aslında yüzde 0,4213 yani yüzde 20 nin altında kaldığı için sıkıntı yok ceza yok. Bir de günlük değerlerden ziyade faturaların kontrol edildiği tarihler arasındaki farklar önemli, her ayın birinde okunuyorsa sayaç ayın birinden birine kadar olan değerlerden ceza kesilir.

    Kapasitif gücü ortadan kaldırmak için de kondansatör kullanmak biraz cesaret ister gibime geliyor.


    https://youtu.be/-bvKwS7GeVs
  8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    vukuat
    vukuat's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Kasım/2007
    Erkek

    kapasitif kullanımın çok yani aşırı kompanzeden ceza yiyorsun bunu çözmek için panoya şönt reaktör ekleyebilir yada sisteme indüktif yük basabilirsin oğ den ölçüm yapıyorsanız statik konpanze kurdurabilirsiniz


    Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8e79-9f95-3250-8689-8032kodu ile teyit edilebilir.
  9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    YaSevYaTerkEt
    YaSevYaTerkEt's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Kasım/2007
    Erkek

    Tüm binayı led armatürlerle aydınlatıyorum.

    T5 florasanları otoparklarda kullanıyorum ayrıca onlara sensör bağladım ihtiyaç halinde yanıyorlar.

    80 KVA'lık bir ups cihazım var. Ups cihazı kapasitif yazdırır mı ?

    Ama sonuç olarak sanırım dediğiniz gibi sorun konpanzasyon panasunda, ( harmonik filtre koymadım daha )

    550 kva'lık jeneratörüm var senkron panosu aldım fakat şuan ihtiyacım yok diye tek jeneratör kullanıyorum oda ayda 1 saat bile çalışmıyor.

    Katlarda dengesiz güç dağıtımı olabilirmi?

  10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    vukuat
    vukuat's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Kasım/2007
    Erkek
    YaSevYaTerkEt bunu yazdı

    Tüm binayı led armatürlerle aydınlatıyorum.

    T5 florasanları otoparklarda kullanıyorum ayrıca onlara sensör bağladım ihtiyaç halinde yanıyorlar.

    80 KVA'lık bir ups cihazım var. Ups cihazı kapasitif yazdırır mı ?

    Ama sonuç olarak sanırım dediğiniz gibi sorun konpanzasyon panasunda, ( harmonik filtre koymadım daha )

    550 kva'lık jeneratörüm var senkron panosu aldım fakat şuan ihtiyacım yok diye tek jeneratör kullanıyorum oda ayda 1 saat bile çalışmıyor.

    Katlarda dengesiz güç dağıtımı olabilirmi?

    ups kapasitif oranı yükseltir t5 kapasitifi yükseltir dediğim gibi şönt reaktör dene muhtelelen çözüm sağlar.

    daha doğrusu içerisinde kondansatör bulunan bütün cihazlar senin kapasitif degerini yükseltir buna karşı yük oluşturman gerekir.

    vukuat tarafından 07/Haz/13 22:53 tarihinde düzenlenmiştir

    Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8e79-9f95-3250-8689-8032kodu ile teyit edilebilir.
  11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    kralsam
    kralsam's avatar
    Kayıt Tarihi: 27/Mart/2007
    Erkek

    Kompanzasyon işi ile uğraşan bir yere git ve işletmene kompanzasyon panosu kurdur. Kompanzasyon panosu kurdurursan o pano içerisindeki kontrolcü anlık olarak şebekeyi analiz edip kapasitör dizilerini aktif pasif ederek sistemi dengeliyor. En kökten kafanı rahatlatacak çözüm budur.

    Kolay gelsin.