60 Ton Suyu Nasıl Soğuturum. (Beyin Fırtınası)
-
Yerin en az 2 metre altına olacak şekilde , tabi ana havuzunun tabanından daha aşağıda olmak koşuluyla, 30 cm yüksekliğinde ek bir havuz yaptırsan, üstü kapalı tabiki, toprak attır eski haline döndür o kısmı. eni e boyu en az 10 ton su alacak ebatlarda olsun. şimdi ana havuzundan oraya 36 lık boru bağlıyorsun su direkt oraya akıyor. Bu küçük havuzun diğer ucuna bir pompa bağlayıp ana hattına aktarıyorsun hocam. Yerin soğukluğunu kullanarak doğal klima oluşturuyorsun. İkinci havuzun yüksekliğinin 30 cm olmasının sebebi tabiki yüzey alanını arttırmak ve soğumayı kolaylaştırmak.
Bu arada yağmur suyu çözümün gerçekten harika, tebrik ederim.
edit: bu arada ana havuzunun yalıtımlarını da söktürme şansın varsa söktür, fabrika kabul eder mi bilmem ama suyun soğumasında etkisi olacaktır diye düşünüyorum.
exchanger tarafından 20/Nis/16 23:09 tarihinde düzenlenmiştir -
60 ton suyun devirdaim aşaması nedir hacı . kullandığın boru çapı nedir kullandığın havuzun şekli nedir ?
-
bana olayı mesaj atsana sanki olur gibi bişeler . hacı emmi sorar anladın sen onu
-
Kardeş bir inşaat mühendisi olarak bende kendi yaklaşımımla belki işine yarar bir yöntem söyleyeyim. Hazır elindeki ısı enerjisini neden piç etmeye çalışıyorsun? Elektrik üretmen mümkün değil mi? makineci olarak siz daha iyi bilirsiniz Termoelektrik dönüştürücüler peltierler falan onlara bi göz atıp sudaki enerjiyi kullanamazmısın?
-
Yasadigim yerde pek de buyuk olmayan bir termik santral var, zamaninda konut projeleri yapilirken bu santralde yapiliyor (emin olmamakla birlikte daha eski de olabilir). Buhar turbinlerini dondurdukten sonra yogunlastirilan su sogumasi icin konutlara gonderiliyor. Adamlar hem suyu sogutuyor hem de cevredeki konutlarin isinma giderini karsiladiklari icin cifte kazanca sahipler. Toprak altinda suyu dondurmek ise yarar ama bunu kazanca cevirmek lazim bence..
Son kararinda cozumunu merak ediyorum hocam.
-
Bence soğutmak yerine çıkan ısıdan faydalanmanın bir yolunu bul, mesela çevrede doğalgaz yakan evler fln varsa onların kalorifer sistemine bas, sana doğalgaza verdiklerinin yarısını ödesinler.
-
glaurung bunu yazdı
Öncelikle şebekedeki kireçli su sorun ise depolama tankına file içinde kolofan atardın tüm kireci emerdi. Kilosu 20tl bişi internette bulamazsan damıtılmış reçine diye aratabilirsin. Labaratuar malzemeleri satan yerlerden istersen numune getirt dene.
Çözüm ise tabiki ısı pompası, ısınan suyun dolduğu yere ısı pompasının çekiş borularını birbirine değmeyecek şekilde ve maksumum suya dokunacak şekilde (helezon şeklinde vs.) dizeceksin, makine sana sıcak hava üfleyecek, havuzdan çektiği ısıyı havaya basacak yani, ister fabrikayı ısıt, ister dışarıya sera kur, ister hammaddeyi eritirken yardımcı kaynak olarak kullan.
Normal soğutucudan ne farkı var dersen 1/8 oranında daha ucuza çalışır.
Hammaddeyi petkim'den mi alıyorsunuz?
hammadde petkimden hocam.
reçineler file içinde kolofanlar kimyasal metale zarar vermeyen kireç çözücüler, sirkeler, kaya tuzları, manyetik kireç önleyiciler aklına ne gelirse yaptık deli paralar harcadık. olmuyo buradaki su yumuşamıyo. sprey nozüller 1 haftada kireç tutuyo su atmaz hale geliyo su pompa motorları keçeleri contalaraı fanları valfleri su değen her yer perişan hale geldi. bakalım şu anda chiller yolunda ilerliyoruz.
-
Kaan bunu yazdı
Her makinenin çıkışına bir çiller, girişler ortak havuzdan. Sorunu çözebilir. Muhendisligin kamcilamasiyla insan kendinden birşeyler katmak istiyor ama gerek yok. Kimse madalya vermeyecek.
Kışın da binayi ısıtma amaçlı kullanabilirsiniz.
hocam o çok pahalı oluyor. tek başına yüksek kapasiteli bir chiller yada su soğutma kulesi daha makul ve az yer kaplamakta ama şu konuda haklısın kimse madalya vermeyecek. :)
-
erebos bunu yazdı
bahsettiğin projeyi bakır boru ve vantilatörlerle uygulasan?
su uzzuuunca sarmal bakır boruların içinden hızla geçer dışardada bir hava sirkilasyonu yaratan klima ya da vantilatör, kışın açık yazın kapalı sistem klima ile
bir nevi su kulesi mantığı. mantıklı gelmekte ancak çok maliyetli duruyor ilk etapta.
-
ahmetdsn bunu yazdı
akla en mantıklı geleni chiller eger tam randıman alamıyorsan chiller kapasitesini yükselt gerekirse extra chiller kullan (maddi durumunuzu bilmiyorum ama) eger uçuk kaçık bir şey istiyorsan kapalı devre haznesi bunun havuz şeklinde olabileceğini düşünüyorum neyse havuzun ölçülerinden küçük buz pisti soğutma sistemi koyarsan suyu 0 dereceye yakın bir şekilde soğutursun :) ek bilgi şebeke hattına hidrand tank ları yerleştirip fransız sertliği yakalaya bilirsiniz
hocam elimdeki chiller 50000 kcal/saat o yetmiyo ucuz maliyetlerle kendi maaşıma da yol su elektrik olarak döneceğini bildiğim için fantazi arıyorum açıkçası ama çözüm 80000 kcal/saat bi chiller alıp işi çözebiliriz ama oda 50000 tl + kdv fiyatında. havuzum yaklaşık 60 tonluk havuz kapalı devre çalışır durumda sonunda alacağız bi chiller o olacak :) maddi durumda sıkıntı yok aldırırız ama harcanacak paralara yazık ya ...