Öten Kombinin Sıkıntısı Nedir?
-
Alarko Serena marka model bir kombimiz var , kiracıyım. Lanet olası kombi evi ısıtmaya çalıştığı an ötmeye başlıyor. Sıcak suyu açtığım an tiz bir ses ile ötme kesiliyor , sıcak suyu kapattığımda kombi ötmeye devam ediyor. Yalnızca sıcak su kullanıldığında böyle bir sıkıntı yok.
Tesisata suyu bastığı pompadan şüpheleniyorum. Anlayan eden varsa yönlendirebilir mi ? Varsa evde kendi çabalarımızla yapabileceğimiz birşeyler bi yol yordam gösterin. Teşekkürler -
Basıncı kontrol ettinmi
-
Geçen yıl aynı problem bende de oldu hocam yanlış hatırlamıyorsam devir daim pompasını değiştirmişlerdi. Yuvarlak araba filtresi gibi bişey ortasında büyük bir vida vardı
-
Mx0TBT bunu yazdı
Basıncı kontrol ettinmi
Basınçta sorun yok. @CİRKİN devirdaim pompasında sorun varsa eğer sıcak suyu açınca sesin kesilmesinin mantığı ne tam olarak biliyor musun ?
-
sikinti pompadan. sofben pozisyonunda sirkulasyon pompan calismaz. isitmaya gectiginde sirkulasyon pompan calismaya baslar. buyuk ihtimalle bilyelerinde sikinti var, oncelikle kombini kapat, kombinin altindaki vanalari kapat. altina bir kova falan koy sirkulasyon pompasinin uzerinde buyukce bir vida kafasi gorursun onu sok su akacak dikkat et oraya pislik falan gelmis olabilir. veya istersen sen kendin sok bilyelerine wd44 sikarak temizle ve yagla.
-
Mantıken arıza devirdaim pompasinda.
Kalorifer yanarken devirdaim pompası suyu sürekli döndürür. Şofben çalıştırıldığında ise makina kaloriferi ısıtmayı bırakır, böylece devirdaim pompası çalışmayı durdurur ve şebeke suyu basıncını kullanarak sofbeni çalıştırır. Şofben çalışırken devirdaim pompası çalışmaz. Bu yüzden sıcak su açılınca ses kesiliyor.
Yani yukarıdaki postta devirdaim pompası fotoğrafı görülüyor. Arıza onda işte. Muhtemelen rulman/bilye sorunu.
-
antivir-US bunu yazdı
Mantıken arıza devirdaim pompasinda.
Kalorifer yanarken devirdaim pompası suyu sürekli döndürür. Şofben çalıştırıldığında ise makina kaloriferi ısıtmayı bırakır, böylece devirdaim pompası çalışmayı durdurur ve şebeke suyu basıncını kullanarak sofbeni çalıştırır. Şofben çalışırken devirdaim pompası çalışmaz. Bu yüzden sıcak su açılınca ses kesiliyor.
Yani yukarıdaki postta devirdaim pompası fotoğrafı görülüyor. Arıza onda işte. Muhtemelen rulman/bilye sorunu.
Yanlış bilgi, atık enerji her zaman kullanılır enerji fazlası hiç bi zaman boşu boşuna atmosfere gönderilmek istenmez. Yani en azından mankafalı bi mühendis tarafından tasarlamadıysa eğer devirdaim pompası ani şebeke suyu ısıtıcısını ısıtırken artan enerji de sistemde kullanılmaya devam eder. Zaten o pompa çalışmasa mantıken sıvıların sıkıştırılamaması prensibinden o kısımdaki borunun içindeki su sıcaklığı (Akışkanlar mekaniği kitabımı bulamadım sallıycam mecbur) 160°C'yi geçeceği için (kitabı buldum bi de ort. 4 bar basınca erişince tahliye musluklarının fazla basıncı tahliye edeceğini varsaydım) basınç altında ısınan sıvıların da hacimsel genişlemeye başladığını düşünecek olarsak tehlike basınç valfleri (biri kombinin üstünde öbürü de altında) her sıcak su kullanmak istediğinde buhar ve sıcak su püskürtecek anlamına geliyor.
SweetyVolty tarafından 05/Ara/19 00:25 tarihinde düzenlenmiştir
Telefonumun ekranı kırık şimdi istesem de kombiyi açıp gösteremem ne demek istediğimi ya da pompayı nasıl temizleyeceğini (yapmam da lazım ya neyse).
En güzeli ara ev sahibini ve bu kombinin bakımını yaptıracak mısınız yoksa kontrat şartlarını hatırlatmam lazım mı illa de (evdeki çalışır durumdaki makinelerin bakımını yaptırmak zorunda). Bakıma gelen elemanlar zaten farkeder, üstüne söylersiniz tamir onarım güzelce ev sahibine kilitlenir. 😂 -
3 yollu vanada sıkıntı olabilir
-
SweetyVolty bunu yazdıantivir-US bunu yazdı
Mantıken arıza devirdaim pompasinda.
Kalorifer yanarken devirdaim pompası suyu sürekli döndürür. Şofben çalıştırıldığında ise makina kaloriferi ısıtmayı bırakır, böylece devirdaim pompası çalışmayı durdurur ve şebeke suyu basıncını kullanarak sofbeni çalıştırır. Şofben çalışırken devirdaim pompası çalışmaz. Bu yüzden sıcak su açılınca ses kesiliyor.
Yani yukarıdaki postta devirdaim pompası fotoğrafı görülüyor. Arıza onda işte. Muhtemelen rulman/bilye sorunu.
Yannış bilgi, atık enerji her zaman kullanılır enerci fazlası hiç bi zaman boşu boşuna atmosfere gönderilmek istenmez, yani en azından mankafa bi mühendis tasarlamadıysa, devirdaim pompası ani şebeke suyu ısıtıcını ısıtırken artık enerji sistemde kullanılır, zaten o pompa çalışmasa mantıken sıvıların sıkıştırılamaması prensibinden o kısımdaki borunun içindeki su sıcaklığı (Akışkanlar mekaniği kitabımı bulamadım sallıycam mecbur) 160°C'yi geçeceği için (kitabı buldum bi de ort. 4 bar basınçta tahliye edeceğini varsaydım) basınç altında ısınan sıvıların da hacimsel genişlemeye başladığını düşünecek olarsak tehlike basınç valfleri (biri kombinin üstünde öbürü de altında) her sıcak su kullanmak istediğinde buhar ve sıcak su püskürtecek anlamına geliyor.
Telefonumun ekranı kırık şimdi istesem de kombiyi açıp gösteremem ne demek istediğimi ya da pompayı nasıl temizleyeceğini (yapmam da lazım ya neyse).
En güzeli ara ev sahibini de bu kombinin bakımını yaptıracak mısınız yoksa kontrat şartlarını hatırlatmam lazım mı illa de (evdeki çalışır durumdaki makinelerin bakımını yaptırmak zorunda) bakıma gelen elemanlar zaten farkeder güzelce ev sahibine kitlenir fatura adfsfÖrnek niteliğinde çok güzel bir yazı olmuş ama hiç bişey anlamadım.
Şebeke suyunun basıncı yeterli mi değil, pompa onu da mı destekliyor? Çeşmeyi açınca basınçlı buhar mı çıkar yoksa kombi mı patlar?
Hocam noktalama işaretlerini de gözönüne alarak yeniden bahsetsen az biseyler öğrensek?
-
Fandan geliyordur hocam o ses, ısıtmaya başlayınca başlar ısıtma kesilince yanmış gaz atılıncaya kadar çalışır.
Fanı w40 gibi bir yağlayıcı sprey ile yağla. Yüzde 99 geçecektir o ses.
-
antivir-US bunu yazdıSweetyVolty bunu yazdıantivir-US bunu yazdı
Örnek niteliğinde çok güzel bir yazı olmuş ama hiç bişey anlamadım.
Şebeke suyunun basıncı yeterli mi değil, pompa onu da mı destekliyor? Çeşmeyi açınca basınçlı buhar mı çıkar yoksa kombi mı patlar?
Hocam noktalama işaretlerini de gözönüne alarak yeniden bahsetsen az biseyler öğrensek?
Ya ahahaha öncesinde beynimi yakmıştım da , harbiden bildiğiniz Fatih Terim gibi anlatmaya çalışmışım ama anlatamamışım tam. Tekrar okudum vee elimden geldiğince düzeltmeye çalıştım tekrar şeyaparım ben onu mutlaka.
Özet: Tamirci şart, ev sahibi cins ise hukukçu veya bilgili arkidaşlar yardımcı olur mutlaka konuda.
SweetyVolty tarafından 05/Ara/19 00:34 tarihinde düzenlenmiştir
Not: serçe parmağım yaralı ceylan ondan noktalamalara girmeden anlatmaya çabalamıştım o da içine şeyetmiş tabi