Kalorifer Tesisatı
-
Benim gordugum kadarıyla bu sorun genelde kirlenmis peteklerden oluyor hocam. Petekleri temizletmelisin bence. Ama önce 1 tanesi sok kendin temizle.
-
Hocalar hepinize teşekkür ederim ama ev sıfır ev kaloriferler dolu olamaz herşey yeni ama çapraz bağlantı olayı olabilir demekki fakat merkezi sistem olduğu için benim kombiye bakma şansım yok, binanın ana kombisine mi bakılacak öyleyse? Bide öyle bir durumda zaten herkeste sorun olması gerekmez mi?
-
rsnalp bunu yazdı
Hocalar hepinize teşekkür ederim ama ev sıfır ev kaloriferler dolu olamaz herşey yeni ama çapraz bağlantı olayı olabilir demekki fakat merkezi sistem olduğu için benim kombiye bakma şansım yok, binanın ana kombisine mi bakılacak öyleyse? Bide öyle bir durumda zaten herkeste sorun olması gerekmez mi?
Merkezi sistemse zaten vanayı kapatıp sen kendi evine petek temizliği yaptırsanda faydası olmaz komple yapılmalı bağlantılarla alakalı olabilir yada merkezi sistemde bir problem olabilir
-
rsnalp bunu yazdı
Hocalar hepinize teşekkür ederim ama ev sıfır ev kaloriferler dolu olamaz herşey yeni ama çapraz bağlantı olayı olabilir demekki fakat merkezi sistem olduğu için benim kombiye bakma şansım yok, binanın ana kombisine mi bakılacak öyleyse? Bide öyle bir durumda zaten herkeste sorun olması gerekmez mi?
merkezi sistem.. baştan söyleseydin hocam binanın en üst katında ki dairelerden birinde muhtemelen mutfakta kombinin altında komple tesisatın havasını almak için bi bölüm var diye biliyorum ama onla sen değil, yönetim ilgilenmesi lazım. Oradan tüm binanın havasını alıyordu, çok emin olarak bildiğim bişey değil ama sanırım TOKİ de öyle yapıyorlardı.
öyle olmasa bile sonuçta merkezi sistem de o petekler deki hava komple bina tesisatından atılması lazım sadece senin peteklerle iş bitmez.
-
merkezi sistemlerde en üst katta olduğun için sen tesisatın sonunda olduğun anlamına geliyor haliyle
hava direk oralarda birikir. peteklerin havasını aldıktan sonra tesisata su basmanız gerekir
merkezi sistemlerin bazılarında otomatik tamamlama adı altında parçalar entegre edilebiliyor
eğer yoksa tesisata vanayı açarak manuel su basmanız gerekmektedir.
eğer petek vanaları açılınca ısınma alttan üste doğru değilde üstten alta doğru ise daire kollektöründe kırmızıları maviye mavileri kırmızıya bağlamak gerekir.
bu konuyla ilgili youtubede biri bi videoya yorum atmış aynı mevzudan dolayı ...bir kamyon cevap yazdım işe yarasın diye umarım onun da işine yarar
hatta o yorumu buraya yapıştırayım ben.
@Akın merkezi sistem ısıtmanız varsa şöyle bir varsayımda bulunuyorum. Oturduğunuz daire kazan dairesine yakın olanbir konumda bulunduğu için aşağı kazan dairesine bakım yaparken tesisat suyunu biraz boşaltmışlar haliyle oraya yakın
erlerde azalan su yerine hava girmiş durumda. Youtubede petek havası nasıl alınır diye aratırsanız probleminiz yüzde 90
çözülecektir. Hava alındıktan sonra merkezi sistem olduğu için tesisata su basmak gerekecektir. Diğer bir seçenek ise kazan
dairesine en uzakta olduğunuz için yine hava birikmiştir. Şayet hava alındıktan sonra önceki seçenekte de yapılması gerektiği
gibi tesisata kazan dairesinden su basmak gerekecektir. Fakat kazan dairesine uzakta olduğunuz için hava almanıza rağmen
petekte ısınma sorunu yaşıyorsanız kazan dairesinde kalorifer peteklerinde suyun gezmesini sağlayan pompa motorunda arıza
olabileceği kanaatindeyim. Yeterli güçte basamıyordur. Sizin karşı komşunuz veya bir alt bir üst katta problem yoksa bu sefer de
petek temizliği seçeneği ortaya çıkacaktır. Eğer eliniz anahtar tutuyorsa kolayca bu işi halledebilirsiniz onun için ise size bu linki
öneriyorum. https://www.7-24acilservis.com/petekler-isinmiyor/ Eğer istanbuldaysanız bu kadar yazı yazmışken arızayı yerinde
görmek isterim. Usta falan değilim fakat bu kadar yazdığıma göre elbet yardımım dokunacaktır. Bu arada tesisatın soğuk yerden
sıcak sıcak yerden soğuk gelmesi açıkcası yanlıştır ama bir ihtimal tesisatta oluşacak tortu pisliği aşağıda toplayan bir sistem varsa
onun için yapılmış olabilir yine de işin ehlinin gelip görmesi gerekir. Biz yurtlarımızda merkezi sistem kullandığımız için işin ehli
tanıdıklarımız da var yönlendirebilirim Yukarıda verdiğim linktekiyi yazıyı yazan firmayla ilişkim bulunmuyor referans olacağım kişiler
başkasıdır. Ayrıca bu metni yazarken aklıma gelen bir ihtimal ise tüm binada aynı şekilde ters bağlantı varsa belkide kazan dairesinden
suyu basan pompayı ters bağladıkları için su ters yönde akıyor olabilir. haliyle kesinlikle merkezi sistemler üzerinde bilgiden ziyade
tecrübesi olan biriyle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Yazarken resmen gaza gelip ölümüne yazmışım umarım faydanıza olur.
yunusdogan tarafından 11/Oca/20 12:09 tarihinde düzenlenmiştir -
rsnalp bunu yazdıburhan808 bunu yazdı
1. sirkilasyon hizi düsük, termostatik vanayi cok dusuk ayarda kullaniyor olmanizdan kaynaklaniyor.
2. kalorifer petegi baglanti capraz degil, sicak ust giriş - soguk capraz alt cikis
3. tum peteklerde ayni durum var ise tesisat filtresini kontrol ediniz.
4. kalorifer peteklerinde camurlasma veya hatali uretim. ki bu madde size en uzak olan problem.
eger eviniz buyuk ve petekler kombiye uzak mesafedeler ise cift pompali sistem onerilir ki bu madde de size uzak buyuk ihtimal.
Ev 180m², Merkezi Sistem ısıtma sistemi kullanılıyor, her kaloriferin termostat'lı kendi vanası var, sıcaklık ayarını oradan kontrol ediyorum ama sıcaklığı yükseltince (5. Kademede) bu problem ortadan kalkıyor, ama ısıyı düşürünce (3. Kademede) ısınmıyor
İlk mesajında ifade ettiğini, @Burhan888 2. madde'deki ifadesiyle açıklamış sanki. Ben mi yanlış anlıyorum.
Hattâ bu konuda, Kombi-tesisat-petek işlerine bakan, Ali isminde komik tesisatçı youtube'rı vardı(tam adını, yada lakabını hatırlayamadım ama ,adamın mesleği bu idi). Kendisinin ifadesi ile ; Kalorifer Petek'inin Üst kısmı ile Alt kısmı arasında Sıcaklık(yada Isı?) Farkının bulunmasının doğal olduğunu ,söylemişti.
Örneğin evin birinde(merkezi mi, kat kaloriferi mi bilmiyorum) peteğim 1 tanesini , aynı dakika içerisinde alt'ından ve üst'ünden , infrared termometre'yle ölçmüştü, Peteğin üstü 31 C derece, altı 24-25 C çıkmıştı.
Bir de merak ettim;, evi'n son kat'da olmasından dolayı, merkezi sistemleri tam olarak bilmiyorum ama, ilk Daire ile son Daire arasında tesisat suyu sıcaklığında bir Sıcaklık Farkı olmuyor mudur?
Termostatik vana, Ev ortam sıcaklığını temel alıp, peteğe giren suyun akışını kısıtlıyor sanırım, Evin içerisinde yeterince Yaşayan yoksa{ o Sıcaklık kademe'sindeki alt-üst sıcaklık değerleri arasındaki tolerans değerleri arasında}, sıcak suyun peteğe girişini, bir miktar dâhâ kısıtlıyordur ,diye düşünüyorum.((yanılıyor olabilirim))
-0-
bunlar da hoşuma gittiği için alıntılıyorum;
" ... eğer petek vanaları açılınca ısınma alt'dan üst'e doğru değil de üstten alta doğru ise Daire Kollektör'ünde kırmızıları maviye mavileri kırmızıya bağlamak gerekir. ( @YunusDogan burada beni yanlışlamış, ilginç. O.o, )
...
.. merkezi sistem ısıtmanız varsa şöyle bir varsayımda bulunuyorum. Oturduğunuz daire kazan dairesine yakın olan
bir konumda bulunduğu için aşağı kazan dairesine bakım yaparken tesisat suyunu biraz boşaltmışlar haliyle oraya yakın
erlerde azalan su yerine hava girmiş durumda
....
Diğer bir seçenek ise kazan dairesine en uzakta olduğunuz için yine hava birikmiştir.
...
Fakat kazan dairesine ,uzakta olduğunuz için hava almanıza rağmen
petekte ısınma sorunu yaşıyorsanız kazan dairesinde kalorifer peteklerinde suyun gezmesini sağlayan Pompa Motorunda arıza
olabileceği kanaatind
...
Bu arada tesisatın soğuk yerden sıcak, sıcak yerden soğuk gelmesi, açıkcası yanlıştır ama bir ihtimal tesisatta oluşacak Tortu Pisliği aşağıda toplayan bir sistem varsa
onun için yapılmış olabilir
"
Bu linkteki https://www.google.com/amp/s/www.tesisat.org/termostatik-vana-kullanim-kilavuzu.html/amp. termostatik vana anlatımı ilginçmiş.
-
calısan bi kalorifer sisteminde kazanın basıncı düzgünse peteklerden surekli hava almak kazanın basıncısını dusururur su pompalamayaz o yüzden güzel bi usta getir basıncı güzelce ayarlasın birde son kat boru cıkısına basınc vanası taksın. bi kere havasını alın. bida almayın. sürekli hava almak basıncı dusurur.
-
Takip, sıfır ev bende de aynı sıkıntı var sabah akşam yaptınız sistemin anasını diye sövüyorum. Sitede çok kişide aynı sorun var. 5 e getir cayır cayır 2 ye çek buz dolabından farksız ortası yok amk peteğinin.
-
hava ile alakalı değil filtre kontrolü gerekiyor içerdeki su çamur gibiyse tesisat temizliği gerekiyor.
hava durumunda üst kısım soldan sağa doğru buz gibi olur hava çıkınca düzelir.
-
devirdaim pompalari malumunuz suyun dolasmasini saglarlar, buyuk tesisatlarda eger pompalar duzgun calismiyor veya donus ayri veya gidis ayri sekilde calisiyor ise arkadasin termostatik vanasi 1 de iken suya direnc gosteriyor ve su ivmesini yitiyor ve bu sorun meydana geliyor. yani suyun itilirken ayni zamanda cekilmesi gerekir ki, suya direnc gosteren elemanlar olmasina ragmen su ivmesini yitirmesin. bu baglamda ya pompalar gidis donus seklinde calismiyor ya saglikli calistirilmiyor veyahut pompalar tesisata gore degil. komsularinizda ayni problem olup olmadigini ogreniniz, durum onlarda da ayni ise profesyonel bir firmadan yardim almaniz gerekebilir. tabi tum bu soylediklerim sizin tesisatinizda baska bir problem olmadigi anlamina gelmez. sevgiyle kalin.