Bina Toprak Hattı Hakkında

  1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    serhat8102
    serhat8102's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Nisan/2010
    Erkek
    grpngy bunu yazdı

    prizlerden birisini ac icinde 3 adet kablo varsa toprak vardir.

    velevki yok dogalgaz borusuna bagliycaksinya kabloyu :) butun prizlerden siva ustu kablomu cekicen boruya.

    topraklama denilen sey en basta temel demiri dosendikten sonra bakir baralarla temelin icinde dosenir.

    sonradan yapilacaksa binanin gucu hesaplanarak 1 veya daha fazla bakir cubuk topraga cakilir. tum tesisat yenilenir. oyle prizlerden yok kolon kir demiri bul. yok su borusuna bagla yok dogalgaz borusuna bagla olmaz oyle.

    illa boruya baglayacaksan doglagaz borusu olmasin. cunku siva ustu cekilir o hat. ama sihhi tesisat veya kalorifer hattin siva alti gidiyorsa ve metal boru ile cekildiyse bir nebze biraz daha guclu bir topraklama olur.

    Prizde 3 kablo olabilir. Kablonun ucu sigorta kutusuna kadar da gidebilir. Ama ucu bağlı olmayabilir.

    Yeni aldığımız evde mutfak bacasının çekmediğini düşünüp inceledik. Bacanın üstü kapalıydı. Mutfağın köşesine 2 tane baca tuğlası sabitleyip baca süsü vermişler. Ama ucunda baca deliği yok :D

    Elektrik kablosu da bu şekil olabilir.

    Bizim evdekinde prizlerin içinde 3 kablo var ama sarı/siyah yok. Siyah, Mavi, Kahve olarak 3 kablo var. Biz kaçak akım rölesi bağladık. Siyahı toprak yapmışlardır diye düşündük. Kaçak akım rölesi sürekli atıp durdu. Faz dışında kalan kabloların yerini değiştirdik. Artık sorun yok.

    Buat karışık geldi. tüm prizlerin içindeki kabloları değiştirmeyi tercih ettim bende

     

  2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    NaZi_
    NaZi_'s avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Şubat/2010
    Erkek
    CEO bunu yazdı
    NaZi_ bunu yazdı
    CEO bunu yazdı

    Her binanın doğalgazında topraklama var zaten.

    Herhangi bir pirizin topraklamasini doğalgaz borusuna bağla olsun bitsin hocam.

    Bu teyitli bilgi midir hocam ?

    Yağlı boyanın üzerine sarmakla olmaz o iş. Spirali alıp dogalgaz borusuna da dalamazsın vesselam..

    Bu iş zil teli tesisatı işine benzemez. Ölçmek teyit etmek gerekir. 

    Bence bilen bir el gelip bakmalı, değerlendirmeli.

    Teyitli bilgi hocam.

    Cihazların hepsi çarpıyordu, guyya binada topraklama vardı.

    Elektrikçi geldi, topraklama var dedi ama cihazlar hala carpiyordu.

    Doğalgaz borusunun boyasını kazıyıp telefon kablosuyla pirizin birinin topraklamasini oraya bağladık.

    O gün bugündür hiçbir cihaz elektrik çarpması, elektronik cihazlardaki çarpma da geçti.

    Dene gör hocam, zaten doğalgaz borusunda tipraklama mecburi onu yapmadan igdaş doğalgazı açmıyor.

    Hocam yapmayın öyle şeyler. :)

    Yani sonuçta topraklama senin yegane güvenlik önlemin. Bir cihazı alternatif yollar ile çalıştırmak değil bahsettiğin. Standart güvenlik prosedürünü kendine göre yorumlayamazsın. 

    Bu ülkede millet sulama kanalında yüzünü yıkarken, yolda karşıdan karşıya geçerken çarpılıp hayatını kaybediyor. Bunların nedeni işte tam da bu bilinçsizliklerden kaynaklanıyor.

    Şimdi sana nedenlerini teknik olarak sıralayıp burada kafa açmak istemiyorum ama hiç hayırlı bir iş değil bahsettiğin uygulama. Bir an önce işini bilen bir teknik servis ile topraklama tesisatınızı kontrol ettirin.

    Sağlıcakla.

     


    Kendimi bir akşam toplumun ete kemiğe bürünmüş hali ile yemeğe çıkarken hayal ediyorum şimdi; yemekler gelmiş ve çiğnemeye devam ediyoruz. Tam o sırada topluma doğru bakıyorum, ben aseksüel olmaya karar verdim, diyorum ve toplumun yüzü düşüyor. Başlıyor neden ve sonuçlarını sorgulamaya, felaket senaryoları anlatmaya ve yer yer yaftalamaya. Hayal ediyorum, yerimden kalkıyorum ve masanın etrafında bir yarım tur atıyorum, artık toplumun yanı başında, tabiri caizse ensesindeyim. Bir kolumu masaya dayıyorum ve kısa kollu tişörtümden uzanan kollarım yılların emeği sonucu bir kas yığını şeklinde, tam da toplumun bakacağı yerde duruyor. Kulağına doğru eğiliyorum ve şöyle diyorum; desene sen her bi sikimi çok iyi biliyorsun lan ?!
  3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    NaZi_
    NaZi_'s avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Şubat/2010
    Erkek

    Evinizde topraklama ile ilgili endişeleriniz var ise ve bu endiseden kurtulmak için yaptığınız kontrollerden de sonuç alamadiysaniz (buat içi kabloların aynı renk olması veya karışık gelmesi vs.) Boya badana yapacağınız tarihte bir elektrikçi çağırın ve tesisatınızı yeniletin. Boya badana diyorum çünkü özensiz yapılan işlerde uygulanan kılavuz borular da boktan oluyor. Mecburen duvarda kırım yapılıp yeni kılavuz boru konuyor. Badana harici bu durum can sıkar ve kamufle etmek zor olur. O nedenle badana öncesi yapın kurtulun. 


    Kendimi bir akşam toplumun ete kemiğe bürünmüş hali ile yemeğe çıkarken hayal ediyorum şimdi; yemekler gelmiş ve çiğnemeye devam ediyoruz. Tam o sırada topluma doğru bakıyorum, ben aseksüel olmaya karar verdim, diyorum ve toplumun yüzü düşüyor. Başlıyor neden ve sonuçlarını sorgulamaya, felaket senaryoları anlatmaya ve yer yer yaftalamaya. Hayal ediyorum, yerimden kalkıyorum ve masanın etrafında bir yarım tur atıyorum, artık toplumun yanı başında, tabiri caizse ensesindeyim. Bir kolumu masaya dayıyorum ve kısa kollu tişörtümden uzanan kollarım yılların emeği sonucu bir kas yığını şeklinde, tam da toplumun bakacağı yerde duruyor. Kulağına doğru eğiliyorum ve şöyle diyorum; desene sen her bi sikimi çok iyi biliyorsun lan ?!
  4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    oldwolf
    oldwolf's avatar
    Kayıt Tarihi: 02/Haziran/2002
    Erkek

    Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tqClY6PDCW0

    Özet: Tesisatta toprak hattı olsa dahi sen elektriğe maruz kaldığında sigortanın izin verdiği ölçüyü aşmadığın sürece(mesela 30A) çatır çatır çarpılmaya devam edersin.

    Toprakta mantık; faz akımı başka bir yere kanlize olursa ki bu durumda genelde yüksek akım çekeceği kısadevre gibi durumlar oluyor, hal böyleyken de 30A'lik sigortadan bir anda 50A akım geçmeye çalışınca sigortan atıyor ama dediğim gibi derdin can güvenliği ise çözüm toprak değil her şeyden önce. Sigorta kutuna kaçak akım rölesi eklemelisin 30mA can güvenliği için 300mA yangınları önlemek için standardize edilmiş sınırlardır. Genelde aşağında sigorta kutusunun orada 300mA, daire içinde ise 30mA'lik kaçak akım rölesi kullanılır tesisatta. Evin tesisatı monofaze mi trifaze mi onu tespit edip ona göre cihaz almalısın.

    Bu anlattıklarım pek anlaşılır gelmediyse de hiç elini sürme, bir elektrikçi çağır ve "kaçak akım rölesi taktırmak istiyorum 30mA'lik" de, gerisini ona bırak.


    Metallica Rules
  5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    alexelebek
    alexelebek's avatar
    Kayıt Tarihi: 19/Ekim/2007
    Erkek
    oldwolf bunu yazdı

    Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tqClY6PDCW0

    Özet: Tesisatta toprak hattı olsa dahi sen elektriğe maruz kaldığında sigortanın izin verdiği ölçüyü aşmadığın sürece(mesela 30A) çatır çatır çarpılmaya devam edersin.

    Toprakta mantık; faz akımı başka bir yere kanlize olursa ki bu durumda genelde yüksek akım çekeceği kısadevre gibi durumlar oluyor, hal böyleyken de 30A'lik sigortadan bir anda 50A akım geçmeye çalışınca sigortan atıyor ama dediğim gibi derdin can güvenliği ise çözüm toprak değil her şeyden önce. Sigorta kutuna kaçak akım rölesi eklemelisin 30mA can güvenliği için 300mA yangınları önlemek için standardize edilmiş sınırlardır. Genelde aşağında sigorta kutusunun orada 300mA, daire içinde ise 30mA'lik kaçak akım rölesi kullanılır tesisatta. Evin tesisatı monofaze mi trifaze mi onu tespit edip ona göre cihaz almalısın.

    Bu anlattıklarım pek anlaşılır gelmediyse de hiç elini sürme, bir elektrikçi çağır ve "kaçak akım rölesi taktırmak istiyorum 30mA'lik" de, gerisini ona bırak.

    0.30 mA ve 0.300mA yazmalisiniz. Arada cok fark var.


    Another day another death another sorrow another breath...
  6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Zork.
    torpedo_XL
    torpedo_XL's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Ağustos/2005
    Erkek
    alexelebek bunu yazdı
    oldwolf bunu yazdı

    Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tqClY6PDCW0

    Özet: Tesisatta toprak hattı olsa dahi sen elektriğe maruz kaldığında sigortanın izin verdiği ölçüyü aşmadığın sürece(mesela 30A) çatır çatır çarpılmaya devam edersin.

    Toprakta mantık; faz akımı başka bir yere kanlize olursa ki bu durumda genelde yüksek akım çekeceği kısadevre gibi durumlar oluyor, hal böyleyken de 30A'lik sigortadan bir anda 50A akım geçmeye çalışınca sigortan atıyor ama dediğim gibi derdin can güvenliği ise çözüm toprak değil her şeyden önce. Sigorta kutuna kaçak akım rölesi eklemelisin 30mA can güvenliği için 300mA yangınları önlemek için standardize edilmiş sınırlardır. Genelde aşağında sigorta kutusunun orada 300mA, daire içinde ise 30mA'lik kaçak akım rölesi kullanılır tesisatta. Evin tesisatı monofaze mi trifaze mi onu tespit edip ona göre cihaz almalısın.

    Bu anlattıklarım pek anlaşılır gelmediyse de hiç elini sürme, bir elektrikçi çağır ve "kaçak akım rölesi taktırmak istiyorum 30mA'lik" de, gerisini ona bırak.

    0.30 mA ve 0.300mA yazmalisiniz. Arada cok fark var.

    Hayır arkadaşın yazdığı değerler doğru, 0.30 mA ve 0.300mA ne amk.


    Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. --Platon, Devlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    Taso Pezevengi
    iso
    iso's avatar
    Üstün Hizmet Madalyası Üstün Hizmet Madalyası
    Kayıt Tarihi: 21/Eylül/2003
    Erkek

    74 yapımı bi binada oturuyorum, topraklama olmadığına eminim. klimanın elektriğini çekerken, sigorta kutusunun üstündeki kirişin ucundan azcıcık kırıp, oradaki demire bi kablo bağladım verdim klimanın kablosunun toprağına, 2 yıldır çalışıyor bi sorun yaşamadım. evdeki diğer bütün cihazlar çarpıyor:D

  8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    MhmdAlmz
    MhmdAlmz's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Ağustos/2015
    Erkek

    Şu duvarda elektrik delikleri var plastikler kapatılıyor üstü kapak gibi bir şey. Onu çıkardım 3 tane kablo vardı kahve rengi, siyah ve mavi şeklide. Pek de çözemedim muhabbeti aradım elektrikçi gelsin baksın ölçmek vs gerekiyor anladığım kadarıyla. Adam sadece gelip bakmaya 1000 TL para istedi. İş olursa fiyatı konuşur anlaşırız ayrıca ona para alırım dedi. Servis bile 250-300 TL ye geliyor. Ne yapsak istifa edip usta mı olsak anlamadım ki :D 

    Edit: görseli unutmuşum :D Görsel  

     

    MhmdAlmz tarafından 29/Nis/25 20:17 tarihinde düzenlenmiştir

    Andolsun kuşluk vaktine ve dindiği zaman o geceye ki, Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı! Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır. ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın! O, seni bir yetim iken barındırmadı mı? Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı? Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)! El açıp isteyeni de azarlama! Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!
  9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    TheBattal
    TheBattal's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Şubat/2015
    Erkek
    alexelebek bunu yazdı
    oldwolf bunu yazdı

    Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tqClY6PDCW0

    Özet: Tesisatta toprak hattı olsa dahi sen elektriğe maruz kaldığında sigortanın izin verdiği ölçüyü aşmadığın sürece(mesela 30A) çatır çatır çarpılmaya devam edersin.

    Toprakta mantık; faz akımı başka bir yere kanlize olursa ki bu durumda genelde yüksek akım çekeceği kısadevre gibi durumlar oluyor, hal böyleyken de 30A'lik sigortadan bir anda 50A akım geçmeye çalışınca sigortan atıyor ama dediğim gibi derdin can güvenliği ise çözüm toprak değil her şeyden önce. Sigorta kutuna kaçak akım rölesi eklemelisin 30mA can güvenliği için 300mA yangınları önlemek için standardize edilmiş sınırlardır. Genelde aşağında sigorta kutusunun orada 300mA, daire içinde ise 30mA'lik kaçak akım rölesi kullanılır tesisatta. Evin tesisatı monofaze mi trifaze mi onu tespit edip ona göre cihaz almalısın.

    Bu anlattıklarım pek anlaşılır gelmediyse de hiç elini sürme, bir elektrikçi çağır ve "kaçak akım rölesi taktırmak istiyorum 30mA'lik" de, gerisini ona bırak.

    0.30 mA ve 0.300mA yazmalisiniz. Arada cok fark var.

    mA cinsinden vermiş hocam rakamlar doğru. Sizin dediğiniz Amper verseydi olurdu ancak şöyle bir matemetiksel sorun var, 0.3 = 0.30 = 0.300 :)

  10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    NaZi_
    NaZi_'s avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Şubat/2010
    Erkek
    torpedo_XL bunu yazdı
    alexelebek bunu yazdı
    oldwolf bunu yazdı

    Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tqClY6PDCW0

    Özet: Tesisatta toprak hattı olsa dahi sen elektriğe maruz kaldığında sigortanın izin verdiği ölçüyü aşmadığın sürece(mesela 30A) çatır çatır çarpılmaya devam edersin.

    Toprakta mantık; faz akımı başka bir yere kanlize olursa ki bu durumda genelde yüksek akım çekeceği kısadevre gibi durumlar oluyor, hal böyleyken de 30A'lik sigortadan bir anda 50A akım geçmeye çalışınca sigortan atıyor ama dediğim gibi derdin can güvenliği ise çözüm toprak değil her şeyden önce. Sigorta kutuna kaçak akım rölesi eklemelisin 30mA can güvenliği için 300mA yangınları önlemek için standardize edilmiş sınırlardır. Genelde aşağında sigorta kutusunun orada 300mA, daire içinde ise 30mA'lik kaçak akım rölesi kullanılır tesisatta. Evin tesisatı monofaze mi trifaze mi onu tespit edip ona göre cihaz almalısın.

    Bu anlattıklarım pek anlaşılır gelmediyse de hiç elini sürme, bir elektrikçi çağır ve "kaçak akım rölesi taktırmak istiyorum 30mA'lik" de, gerisini ona bırak.

    0.30 mA ve 0.300mA yazmalisiniz. Arada cok fark var.

    Hayır arkadaşın yazdığı değerler doğru, 0.30 mA ve 0.300mA ne amk.

    :D :D :D

    Hocam tabiki tam güvenlik için kaçak akım şart ama topraklama da tabiki %100 ölüm riskini ortadan kaldıran bir şey. Sonuçta elektrik akımını kontrol altına almak için karşısına bir direnç koyuyorsun. Topraklama olmayan bir evde carpıldığında vücudun müsade ettiği derece elektrik akımını sınır tanımaksızın alıyor ve anlık bir şey bu. Bu durumu belli bir akımda sabitleme fikri bile insanı bir hak iken, hiç olmaması çılgınlık anasını satayım. :) 

     

    Yani topraklama olan bir evde çarpılırsan tekme itikleme derken kurtulursun. Aksi durumda geçmiş olsun

     

    NaZi_ tarafından 29/Nis/25 20:58 tarihinde düzenlenmiştir

    Kendimi bir akşam toplumun ete kemiğe bürünmüş hali ile yemeğe çıkarken hayal ediyorum şimdi; yemekler gelmiş ve çiğnemeye devam ediyoruz. Tam o sırada topluma doğru bakıyorum, ben aseksüel olmaya karar verdim, diyorum ve toplumun yüzü düşüyor. Başlıyor neden ve sonuçlarını sorgulamaya, felaket senaryoları anlatmaya ve yer yer yaftalamaya. Hayal ediyorum, yerimden kalkıyorum ve masanın etrafında bir yarım tur atıyorum, artık toplumun yanı başında, tabiri caizse ensesindeyim. Bir kolumu masaya dayıyorum ve kısa kollu tişörtümden uzanan kollarım yılların emeği sonucu bir kas yığını şeklinde, tam da toplumun bakacağı yerde duruyor. Kulağına doğru eğiliyorum ve şöyle diyorum; desene sen her bi sikimi çok iyi biliyorsun lan ?!
Toplam Hit: 1012 Toplam Mesaj: 31
topraklama