Şofben Bağlantısında Kafama Takılan 2 Soru (Elektrik Bağlantısı)
-
pizot bunu yazdı
@kreyzi hocam ne oldu kömür olmadın inşallah merak ettik
bağlantıyı kurduk abi ama 2. ek parça problemli yarın merkeze geçip kablo ayarlayacam 3*2.5 onu bağlayacam.
sokuk elektrikçi kablo içindeki topraklamayı bile devreden çıkarmış neden yapmış anlamadım. pazar günü yeni kabloyu takıp deneyecem bakalım ne olacak.
asıl sorun bu haliyle çalıştırdım regulator 200w gösterirken makina çalıştığında direk 160a filan düşüyor böyle olunca su ısınmıyor. kadame attırınca regulator şalter attırıyor filan. kablodandır diye umut ediyorum bakalım deneyecem ondan değilse bok yoluna uğraştığımda kalacam.
-
Hocam bu tur şofbenlerin enerji beslemeleri direk sayac üzerinden gelmeli önüne 32 amper veya 25 amper sigorta konmalı kablo kesiti 3*2.5 olmalı . Şimdi senin evinde sen bunu prize takıyon prizin içindeki kablo 3*1.5 büyük ihtimal prizin bağlı olduğu sigorta 16 amper bir sigorta. Yani önünde 32 amper sigorta takman birşey ifade etmiyor. Toprak kesinlikle bağlı olması gerekir . Evinde kesinlikle kaçak akım olması gerekir . Bir tür ısıtıcılar yüzünden yangın bile çıkabiliyor kablo kesiti düşük olduğu için . Eğer alabiliyorsun termosifonlu şofben kullan sıcak suyu sabit tutar duş içinde seni rahat idare eder . Onlarda böyle sorun yaşamazsın
-
Kreyzi bunu yazdıpizot bunu yazdı
@kreyzi hocam ne oldu kömür olmadın inşallah merak ettik
bağlantıyı kurduk abi ama 2. ek parça problemli yarın merkeze geçip kablo ayarlayacam 3*2.5 onu bağlayacam.
sokuk elektrikçi kablo içindeki topraklamayı bile devreden çıkarmış neden yapmış anlamadım. pazar günü yeni kabloyu takıp deneyecem bakalım ne olacak.
asıl sorun bu haliyle çalıştırdım regulator 200w gösterirken makina çalıştığında direk 160a filan düşüyor böyle olunca su ısınmıyor. kadame attırınca regulator şalter attırıyor filan. kablodandır diye umut ediyorum bakalım deneyecem ondan değilse bok yoluna uğraştığımda kalacam.
daha kalın kablo daha yüksek amperli şalter olay bundan ibaret.
-
Hocam problemi kısmen çözmüşsün.
regülatör kullandığına göre muhtemelen doğudasın, elektrik 220 v altı geldiği için aletleri korumak amacıyla kullanılır bu alet. Ve ufak tefek elektrikli cihazlar içindir genelde, ama senin şofben 7,2 kW çektiği için regülatör zorlanıyor.
Senin işini ya daha yüksek güçte bir regülatör ya da elektrikli termosifonlar görür. Doğuda genel sıkıntı bu.
Kablonun kesitinin düşük olması gerilimi o denli düşürmez, sadece kablolunun ısınmasına sebep olur. Bi arkadaş söylemiş, normal şartlarda şofben kablosu direk saatten çekilir, önüne 32 a şalter takılır.
-
Elektriği prizlere alıp birde sigorta mı takıyorsun sigortanın amacı elektriği kesmektir direk kablolara yani sigortayı taktığın kablo ya fazı ver böylece daha güvenli olur
elektrik bağlantısı topraklama hat şofben montajı şofben elektrik hattı